月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-06-12
查看月澤的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-16 18:42
先上兩張設備圖片 主站  和 幾個遠程I/O  以及遠程智能模塊,AJ65BT-64RD3

主站


1-4號站是AJ65BT-64RD3,后面跟6個32點的I/O遠程模塊


10-14號站是第二個AJ65BT-64RD3,后面跟了4個I/O遠程模塊


近拍圖片
    

PLC的網絡參數


主站網絡參數



遠程AJ65BT-64RD3在PLC中與控制模塊的關系  




因為2個智能模塊分別占用了 1-4號站 和 10-14號站,所以PLC的讀取地址是2E0 2E1 2E2 2E3  和308 309 30A 30B,

(為什么只讀取這幾個數據?后面的2E4  2E7  30C  30E為什么不讀?因為這幾個地址是16BIT的溫度數據,

看圖可以知道緊接這后面4個數據是32BIT的溫度數據,讀出來就不是除以10,要除以1000了!)

至于中間的地址2F0~2FE  300~307一共24個地址 被6個遠程I/O模塊所占用,1個站占用4個地址,智能模塊占用4個站號16個地址,

所以第二格模塊讀取數據的地址是308開始,以上都是16進制數據格式,將其轉換成10進制數據就可以和PLC中的數據對應起來,

2E0 2E1 2E2 2E3轉換后就是736,737,738,739             308 309 30A 30B轉換后就是776,777,778,779,






[ 此帖被月澤在2012-02-16 19:25重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sport1988) 好貼!
  • 下載積分:+10(ymmfa) 感謝分享
  • 下載積分:+3(guochunyi) 感謝分享
  • 揭開神秘的工控面紗
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    sandquick
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 116 點
    下載積分: 524 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2010-12-06
    最后登錄: 2019-10-04
    查看sandquick的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-02-19 15:58
    遠程I/O跟智能模塊樣本有嗎?我最近準備用遠程I/O模擬量的模塊,在三菱官網找了半天沒找到樣本