[upload=1] 設備環境       歐姆龍PLC    設備有一個液壓泵    按下液壓泵啟動按鈕      正常狀態直接啟動      現在按鈕表現跟點動一樣     點一下啟動   放開就會停止    控制是   中間24V繼電器 控制380液壓泵繼電器線圈   按下啟動按鈕   兩繼電器都動作   松開按鈕   兩繼電器斷電復位   plc程序無問題   請問   問題到底出在哪
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 499 點
下載積分: 4584 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2012-03-28
最后登錄: 2024-12-19
查看ccyang0124的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-21 02:31
是不是停止按鈕的觸點接觸不良或者,卡住了。還有自保持的點你是采用繼電器觸點保持還是程序?
樓主留言:
熱心助人   沒錯   采用程序自鎖  繼電器沒接輔助觸點    真還讓你說中了  停止按鈕內部觸點損壞   這個也是在設備IO里面看到的   你牛~~~向你學習!