superdos
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 204 點
下載積分: 59608 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2024-05-17
查看superdos的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-21 22:25
一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-18 17:27
這種現象在不缺相的前題下就兩種情況最容易發生。1、單相接地,單相接地電流很大,斷路器過熱掉閘。測電壓能判斷。2、零線開路。三相電壓平衡時測量電壓正常,三相電壓不平衡時中性點位移,零線帶電,三條相線中一條沒電,就會出現用表量正常,用筆量一相無電零線帶電的情況。三相平衡時又恢復正常。樓主這種現象應屬第2種