一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
yzsh99
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2582 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2012-02-28
最后登錄: 2020-04-07
查看yzsh99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-22 22:08
我只有這種現象,一相沒電,零線有電,相電壓有點不相等的現象。有時會好