superdos
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 204 點
下載積分: 59608 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2009-07-19
最后登錄: 2024-05-17
查看superdos的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-21 22:25
一臺工程機械,三相四線,使用一直正常,因為幾條控制線燒掉,叫我去維修,開機工人告訴我,電筆測有一相沒電,我拿來一試,還真有一相沒不亮,但用萬用表測電壓,相電壓,線電壓全都正常,這是為什么?

開機工人說該機自新機出廠試的時候就是這樣子
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3142 點
下載積分: 7387 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2019-12-10
查看小珠珠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-09 13:53
如果是零線,燈不會亮。你還可以換其他測試筆試一下。 你的相電壓是多少的啊