樓主  發表于: 2012-04-23 09:10
兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。
sff0928
好好學習!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 169 點
下載積分: 464 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2022-03-28
查看sff0928的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 18:00
漏電!絕對的!
學習!
sff0928
好好學習!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 169 點
下載積分: 464 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2022-03-28
查看sff0928的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-29 23:04
假設一個車間漏電電流20ma   另一個是20ma   那一起開不就跳了嗎