兩個車間共用一個100 A 漏電,只能一個車間工作,或他或他,單獨開那個車間都沒問題,不能同時工作,同時開 5 分鐘左右就跳漏電,時間不是特別準也沒有規律:一個車間只有8 只日光燈,另一個車間有電腦設備和拼曬設備。
llb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 386 點
下載積分: 14010 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2008-01-19
最后登錄: 2024-09-19
查看llb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-18 11:39
引用
引用第11樓wwcwwc于2012-04-23 11:43發表的  :
我認為你需要搞清楚漏電保護器的工作原理:是依靠零時互感器感應到的不平衡電流,一般為35mA左右。當不平衡電流大于這個值時主令開關動作,反之不動作。
處理是否達到這個值,就是你排障的方向。

有道理!