暮夏
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 127 點
下載積分: 601 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-01-05
最后登錄: 2012-08-31
查看暮夏的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-23 15:44
電路中最大電流是2000A ,我用的是2500/5的電流互感器,而電流表用的是2000/5的,F(xiàn)能否不更換電流表而只改變電流表的刻度把2000改為2500。這樣我測出來的值是否和實際值是一樣的?   感謝各位!
xcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2823 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2014-06-11
查看xcw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-23 17:00
完全可以的
上班=上墳