      各位 同仁
        請教一下
        120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
        控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
               走橋架
        我認為線有點細了  
   各位大俠認為呢?
今非昔比~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 241 點
下載積分: 1522 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-04-18
最后登錄: 2016-03-27
查看今非昔比~的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-25 10:02
120平方,如果是銅芯電纜的話最大長時間通電電流可以285A. 160KW的抽風機電機的功率因數不知道是多少,一般是0.85.  這樣風機的額定電流就可以算出來
   160000/(0.85×380×1.73)  電機的電流大概就是286A.   一般風機的負荷率不會很高的,我覺的120平方的電纜還是可以用的。