      各位 同仁
        請教一下
        120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
        控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
               走橋架
        我認為線有點細了  
   各位大俠認為呢?
linyi
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 5115 點
下載積分: 40678 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-04-24
最后登錄: 2023-06-20
查看linyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 06:25
引用
引用第7樓wqh清風于2012-04-23 22:04發表的  :



160KW抽風機滿負荷電流約為310A,I=P/U    I=160000/380=421A分到每相電流只有140A左右,加上起動電流頂多也200A多點吧!再說國標的120銅芯線滿載也不止240A,怎么也能達到280A左右。

計算錯誤
永遠的菜鳥