樓主  發表于: 2012-04-23 22:30
今天在電箱接線,左手無名指觸及W相電線,胸部以上麻木了!還好我跳開了,如果我右手接地了,我是不是就掛了?
賺點錢,真不容易。
龍明軍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看龍明軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-28 14:12
首先要恭喜你沒掛,再說說你問的的事情,你右手如果著地,那你人體的電壓差是AC220V,此時你的人體電阻如果夠大的話,短時間內你還掛不了,但如果你右手要是碰到了 U    V  ,那掛的機會就大很多了,因為些時你的電壓差是AC380V,哈哈,小心點兄臺,錢要賺,安全第一。