wanghao
不積跬步,無以至千里
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 1318 點
下載積分: 954 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-12-28
最后登錄: 2024-05-23
查看wanghao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-16 23:01
各位工控好友:
              你們好,昨天我廠一臺結晶機由于外部一傳感器短路造成一Fx2n-80mrPLC電源模塊冒煙燒壞。我隨及找到一塊與之匹配的電源塊,更換后通電,PROG-E燈在閃爍,我清除了內存后,重新下載了新程序,PLC還是經常出現PROG-E燈閃爍的現象,請問各位大俠,這到底是哪里的問題?PLC硬件會不會有問題?謝謝!
my0871
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看my0871的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-18 15:05
PROG-E燈閃爍障,應該先利用GX軟件里PLC診斷功能,看是否能發現是何處程序出錯以及出錯代碼,然后查找PLC手冊,找出對應原因。根據你說的情況,若程序沒有什么錯誤,預測可能的原因之一是PLC的程序存儲器出現了問題,應該更換。
my0871
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看my0871的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-18 15:07
在診斷時,應先把PLC的輸入COM和輸出的所有COM1~COM5斷開,防止其他故障混合。