樓主  發表于: 2012-04-24 17:03
昨天預見一個很糾結的問題,伺服驅動報警,老是報E--16也就是過載報警,
通上電等一會就報警,設備以前都沒有問題,就昨天出現,
是松下的伺服,型號是MSDA023A1A
我把電機上所有的負載都拆掉也報警,調了剛型,也不行,程序上沒有問題,這樣的情況讓我很糾結,很難過。
尋求幫助
我都要抓狂了
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2023-01-02
查看qfgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 19:59
過負載看看馬達的動力線,很有可能是動力線接觸不好!