yuanshunk
天行健,君子以自強不息 。!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 989 點
下載積分: 2474 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2010-05-13
最后登錄: 2018-11-16
查看yuanshunk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-24 17:03
昨天預見一個很糾結的問題,伺服驅動報警,老是報E--16也就是過載報警,
通上電等一會就報警,設備以前都沒有問題,就昨天出現,
是松下的伺服,型號是MSDA023A1A
我把電機上所有的負載都拆掉也報警,調了剛型,也不行,程序上沒有問題,這樣的情況讓我很糾結,很難過。
尋求幫助
我都要抓狂了
wenhua0716
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 202 點
下載積分: 3665 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2008-09-10
最后登錄: 2023-03-04
查看wenhua0716的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 19:07
更換優質屏蔽電纜,松下的碰到過類似問題