最近用到了個麥特斯的伺服電機 由于設計需要就連接了FX-2N 1PG 是選擇位置控制 也是要原點回歸  但是問題來了  原點回歸 到了原點后 檢測到原點結束標志沒有顯示 然后呢就發現電機在慢慢轉動 1PG也在發脈沖 但是程序是沒有設定這樣發脈沖的
來而不往非禮也
xierenjie
經歷過才是深刻
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 1225 點
下載積分: 8924 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-01-17
最后登錄: 2024-12-17
查看xierenjie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-25 13:39
問題已解決  花多時間在改程序 主要是使用1PG的時候 原點近點信號設置錯了 導致出現上訴問題