boshen611
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 177 點
下載積分: 670 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-04-19
最后登錄: 2023-03-08
查看boshen611的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-26 06:03
        公司有一電梯出現故障,經檢查是因為PLC電池沒電而導致PLC程序沒有了(三菱FX2N),因為公司有多臺同樣的電梯,程序也一樣,然后我們就把另外一臺的PLC程序復制過去,但PLC程序寫入后程序有些功能不能用，但把另一臺電梯的整臺PLC換到有幫故障的電梯上運行一切正常,請問這個什么原因啊?有沒有可能是某些數據是不能復制的啊???
qichangzheng
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 547 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2012-06-14
查看qichangzheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-02 22:10
接線不一樣吧