        公司有一電梯出現故障,經檢查是因為PLC電池沒電而導致PLC程序沒有了(三菱FX2N),因為公司有多臺同樣的電梯,程序也一樣,然后我們就把另外一臺的PLC程序復制過去,但PLC程序?qū)懭牒蟪绦蛴行┕δ懿荒苡,但把另一臺電梯的整臺PLC換到有幫故障的電梯上運行一切正常,請問這個什么原因啊?有沒有可能是某些數據是不能復制的啊???
黃豆1983
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 233 點
下載積分: 1726 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-04-01
最后登錄: 2022-09-10
查看黃豆1983的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-26 16:45
觸點壞了更改了IO不就不一樣了嗎