樓主  發表于: 2012-04-26 22:56

  
   只要把正反轉的啟動按鈕的常閉串在對方程序里就行了   為什么還要把Y0 Y1  常閉也串進去
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-26 23:04
對,樓上的說得好,完全第一,就連輸出的硬件都要互鎖才成~~~~~~因為PLC是按掃描進行工作的,時間特別短,可在實際工作中,哪點時間幾乎是可以忽略的,硬件互鎖才是最最重要的保護~
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-04-26 23:07
引用
引用第3樓老大很悲傷于2012-04-26 23:04發表的  :

硬件還要做按鈕之間的連鎖嗎   互鎖??

按鈕可以不連鎖,但是輸出的接觸器必須互鎖~