duanqunbin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 183 點
下載積分: 531 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-11-25
最后登錄: 2018-01-12
查看duanqunbin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-04-26 23:16
第一次用FX2N2AD,我用FX2N2AD做個溫度檢測,但實際溫度22度時PLC顯示的溫度是172 ;實際溫度30度時PLC顯示溫度是232度。我需要怎么辦?怎么校準到與實際溫度一致呢?請高手們指點呀
產品設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 467(小時)
注冊時間: 2009-04-04
最后登錄: 2024-01-02
查看產品設計的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-05 01:35
引用
引用第1樓meipingboy于2012-04-27 08:04發表的  :
232 - 172= 60 顯示溫度
30 - 22 = 8       實際溫度
60 * 8 =7.5       顯示溫度 / 實際溫度

實際溫度升高一度,顯示溫度就升高7.5度
.......

我也同樣遇到這樣的問題,請指教,怎樣弄好的,謝謝