引用
引用第40樓550374389于2012-05-01 23:26發表的 :
說說我的看法:Y4的起動條件是Y5的常開,而Y5的停止條件是Y4的常閉,用PLC實現的話,沒問題,但如果改用繼電器控制的話,由于一般繼電器觸點動作都是常閉點先斷開的,所以不知Y4線圈得電后會不會沒有來得及自鎖就失去了得電的條件(Y5常開點)而無法自鎖呢??所以我也覺得有點懸,但我也沒實際接過這電路
這個觀點不錯,在繼電器電路中由于Y1第二次吸合時Y5是的處于吸合壯態所以Y4會優先得電,但會同時先斷開Y5的電,但不要忘了Y5的繼電器本來是吸著的,要磁飽和壯態轉換到失磁壯態要一定的時間,在這期間Y5的常開觸點還是保持吸合為Y4不間斷供電,Y4就是利用這個時間空隙達到自鎖壯態,這種轉換電路在外國設備廣泛應用幾十年。
[ 此帖被shi2999在2012-05-04 07:49重新編輯 ]