ahai9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 114 點
下載積分: 774 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2012-04-19
最后登錄: 2017-10-07
查看ahai9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-03 18:20
       兩個模塊挨著裝的,為什么Q64RD讀不到溫度?哪位大俠能指點。 
                                  
1、Q64RD        ----------【FROM  H12  K11  D601  K1】讀不到溫度
2、Q68ADI       ----------【 FROM  H13  K11  D605  K1】通過變送器的就能讀到溫度
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-03 23:34
Q64RD是鉑電阻模塊
根據你的描述,溫度探頭可能是好的,因為通過變送器能讀到
很有可能是模塊沒有正確設置,或者硬件故障。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水