樓主  發表于: 2012-05-03 21:59
現客戶要求控制室 監控室各有一個觸摸屏    

plc是200系列的   s7-224cn    觸摸屏是西門子最新smart系列的700 1000各一個

怎么實現   用MPI通訊 可以嗎     是不是一定要用profibus-dp呀
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 12:20
smart系列的好象只支持PPI,你把CPU224換成兩個口的CPU224XP,各接一個屏。
樓主留言:
看下面的圖  在西門子200的說明書里面的
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-06 13:51
噢,翻了下資料,是我記錯了,smart系列的屏支持PPI/MPI/DP,你只要在WinCCflexible里重新配置下‘通訊連接’,選用MPI/兩個屏用不同的地址就好了。
樓主留言:
我用的是s7-224cn 上面只有一個rs232/485接口的   可以用mpi總線連接器分出來兩個  然后一個接一個觸摸屏  地址設置不一樣就行了么
[ 此帖被wjz7211在2012-05-06 15:35重新編輯 ]
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-08 13:33
對,不過別忘了把兩頭的總線連接器偏置開關打到ON,中間的打到OFF。
樓主留言:
謝謝
你的意思是用三個總線連接器么 ?

我用一個總線連接器,兩邊用DB9針的 接到觸摸屏行不
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-09 14:05
距離不遠的話應該可以用,你試一下,如果你的焊功好的話,把終端偏置電阻焊在db9針插頭里就OK了。
樓主留言:
那我還是用三個吧   我的一個屏在控制箱上面的    一個屏在50米外的監控室里面的