楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-04 12:33
本人電纜廠技術員!今天外面工地電纜出現斷路的故障!帶設備到現場檢查,開始問題是一相斷路!開始檢查后兩短拆下分開!問題來了!三相主線一會短路一會又沒問題如此反復數次!搞得人迷惑不已,干電纜怎么也十來年了!還沒遇到過這樣的問題!求高手指點一二!在線等
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 13:10
就跟見到鬼一樣!什么難題都見過這次還真難住了!
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-04 18:37
謝謝大家的關住電纜是鋁芯3x95+1x50的帶鎧裝!埋在地下60cm我單位的所有檢測儀器都拿來了?搞壞了一臺主要的!搞了一天還是沒頭腦弄的人疲憊不堪還搞不定!還往高手出來指點!
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-04 22:22
電纜是新的剛鋪設好埋住了!電纜出廠時保證是沒問題的!估計是施工的時候弄壞了。但需要找到故障點以證明電纜是合格喝得!
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 314 個
工控威望: 558 點
下載積分: 1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間: 2011-12-15
最后登錄: 2017-06-09
查看楊寧輝的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-24 21:11
感謝大家的幫助!電纜故障已查明修復!現在和大家分享下經驗!故障原因:1電纜溝內有建筑垃圾在鋪設電纜時沒有清除,2配電盤內有漏電保護器!但是電工在接線的時候沒有通過測量漏電的互感器,3電纜段時間通電后引發故障(電纜在漏電的情況下通電造成接地故障而沒有跳閘,繼而引發對敵閃絡!局部高溫把電纜的導體鋁融化后短路,高溫又引發三相間短路放炮,由于土壤比較干燥,而沒有影響大面積故障!)故障查找方法:用高壓脈沖在一端放電!電纜定位儀沿電纜方向查找!在定位儀沒有信號后進行詳細定位!定位精度1米!