本人電纜廠技術員!今天外面工地電纜出現斷路的故障!帶設備到現場檢查,開始問題是一相斷路!開始檢查后兩短拆下分開!問題來了!三相主線一會短路一會又沒問題如此反復數次!搞得人迷惑不已,干電纜怎么也十來年了!還沒遇到過這樣的問題!求高手指點一二!在線等
日日快樂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 143 點
下載積分: 2815 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2012-03-27
最后登錄: 2013-12-08
查看日日快樂的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 18:28
有過類似情況,電纜來回折的次數多,內部芯線斷了,外面看不到,查時時好時壞,主要是你活動電纜原因。麻煩》》》》》》》》