qp45691683
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 119 點
下載積分: 1469 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-04-01
最后登錄: 2021-07-21
查看qp45691683的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-04 12:39
三相異步交流電機,在運轉時不發燙,但運轉30s左右后空氣開關跳閘,然后電機開始慢慢發燙,跳閘后有焦臭味傳出,這是什么原因啊?
283276325
繩鋸木斷,水滴石穿!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1033 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-09-25
查看283276325的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 22:04
有可能是匝間短路或缺相運行