如圖,我原來我把感應器就裝在灌注的哪個工位位置,開始是可以的,但是蠟水灌進去的時候會濺射出來,還會溢出來,會把光電感應器的孔塞住,那樣的話就不起作用了,這樣的話有沒有模具筒在那里都會灌蠟。
我就想把感應器裝在圖中那個位置,提前三個工位先去感應檢測到有產品了,然后等過了三個位置剛好到了灌注的地方,開始灌蠟,也就是說讓plc記住剛才檢測到有產品,到了位置就驅動Y1進行灌注,看起來簡單,我老是沒想到方法, 因為產品有時候會一個接著一個來,有時候會有空缺,空缺的時候怎么去處理程序呢,請教大家給點提示,謝謝了!
huahudie110
睿智果斷,動靜不凡。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 102 個
工控威望: 1179 點
下載積分: 2420 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-06-05
最后登錄: 2024-07-04
查看huahudie110的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-05-05 07:31
用一計數器c0對x1的下降沿進行計數,數值設為3,計數器c0動作驅動y1,同時y1常閉點復位計數器,沒產品流過時計數器不會計數,我是這么理解這個圖的。
huahudie110
睿智果斷,動靜不凡。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 102 個
工控威望: 1179 點
下載積分: 2420 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-06-05
最后登錄: 2024-07-04
查看huahudie110的 主題 / 回貼
2樓  發(fā)表于: 2012-05-06 18:28
把原來位置上的接近開關換成對射式的光電開關,水平放置,離遠一點,不放心再在上面加點東西遮擋一下,應該能解決問題。希望能幫到你。