ljfsss
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 198 點
下載積分: 582 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-09-27
最后登錄: 2020-11-13
查看ljfsss的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-05 00:03
圖片:
如圖,我原來我把感應器就裝在灌注的哪個工位位置,開始是可以的,但是蠟水灌進去的時候會濺射出來,還會溢出來,會把光電感應器的孔塞住,那樣的話就不起作用了,這樣的話有沒有模具筒在那里都會灌蠟。
我就想把感應器裝在圖中那個位置,提前三個工位先去感應檢測到有產品了,然后等過了三個位置剛好到了灌注的地方,開始灌蠟,也就是說讓plc記住剛才檢測到有產品,到了位置就驅動Y1進行灌注,看起來簡單,我老是沒想到方法, 因為產品有時候會一個接著一個來,有時候會有空缺,空缺的時候怎么去處理程序呢,請教大家給點提示,謝謝了!
bigluo
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-06 23:15
用你的圖作例子
用4位(bit)的移位寄存器,看圖中最右邊四個工位,當前X0脈沖來時,移位寄存器的值是1001,到下一個脈沖來時,移位寄存器的值就是1100,你只要判斷最低位,就知道要不要開電磁閥了。
也就是說,在X0的上升沿,如果檢測位有工件,則在移位寄存器的最高點置1,否則置零,原來的最高位右移一位,次高位也右移一位,最低位在判斷后丟棄。
樓主留言:
搞不懂啊,真苦惱
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ljfsss) 方法是好,可是不會用, ..