24樓  發表于: 2012-05-05 19:25
哈哈/竟然有這么多大俠說不能并用/何以見得?其實并用是完全可以的/而且分流也是和按電纜截面成正比的/我都這樣用過好多次了/你們完全可以自己找兩段截面不同電線實驗/況且理論上說的很清楚/
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
    qw58663289
    努力吧
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 454 個
    工控威望: 2614 點
    下載積分: 10132 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2010-09-24
    最后登錄: 2024-11-17
    查看qw58663289的 主題 / 回貼
    25樓  發表于: 2012-05-05 19:27
    完全可以的,并聯只是起分流作用,把負載的總電流分流一部分,電線的溫度就降下來了;局R。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
    qw58663289
    努力吧
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 454 個
    工控威望: 2614 點
    下載積分: 10132 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2010-09-24
    最后登錄: 2024-11-17
    查看qw58663289的 主題 / 回貼
    26樓  發表于: 2012-05-05 19:29
    哈哈。。?磥泶蠹业某踔卸紱]有好好聽課。
    a271156864
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 664 個
    工控威望: 700 點
    下載積分: 22438 分
    在線時間: 680(小時)
    注冊時間: 2008-04-28
    最后登錄: 2019-12-16
    查看a271156864的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2012-05-05 20:09
    我也說一說說,絕對可以.說不行的是工程師,因為他們經常坐在辦公室,沒有實際的行動,而說可以的是電工,因他們經常用行動說話亂 我用過 35 +25 的 沒有一點問題
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
    sport1988
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 356 個
    工控威望: 1837 點
    下載積分: 4651 分
    在線時間: 134(小時)
    注冊時間: 2011-11-05
    最后登錄: 2023-09-05
    查看sport1988的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2012-05-05 21:27
           看來是要試試了!
    5921338
    好好學習,天天向上
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 680 個
    工控威望: 10443 點
    下載積分: 2657 分
    在線時間: 364(小時)
    注冊時間: 2008-11-27
    最后登錄: 2024-12-19
    查看5921338的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2012-05-05 21:39
    我們經常這樣處理,沒出過問題也不會發熱嚴重
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
  • 自學
    yjhdlp
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 478 個
    工控威望: 625 點
    下載積分: 2081 分
    在線時間: 178(小時)
    注冊時間: 2010-11-13
    最后登錄: 2022-10-15
    查看yjhdlp的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2012-05-05 21:51
    在現有的工作電流下是可以的。
    cxlxt
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 155 個
    工控威望: 261 點
    下載積分: 1691 分
    在線時間: 247(小時)
    注冊時間: 2010-05-12
    最后登錄: 2023-09-23
    查看cxlxt的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2012-05-05 21:59
    應該是可以的,在長度相等的情況下,300平方電纜線每一根芯線的電阻是150平方電纜線每一根芯線的電阻的一半,那么,并聯后,電壓相等,通過300平方電纜線每一根芯線的電流大約是通過150平方電纜線每一根芯線的電流的兩倍,如果,原先是800安,并聯一根長度相等的150平方電纜后,300電纜的電流約為800*2/3=1600/3=533.3安,150電纜的電流約為800/3=266.7安
    hgq
    探索
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 217 個
    工控威望: 2143 點
    下載積分: 9816 分
    在線時間: 224(小時)
    注冊時間: 2010-03-15
    最后登錄: 2024-09-14
    查看hgq的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2012-05-05 22:09
    之前我們公司有一設備用的是并兩根240的,后來發現有發熱,加并了一根120的,用了6年沒發現什么問題
    .
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(8058) 感謝分享
    1054550600
    海納百川
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 5537 點
    下載積分: 13499 分
    在線時間: 327(小時)
    注冊時間: 2011-07-09
    最后登錄: 2022-02-27
    查看1054550600的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2012-05-06 05:09
    工控論壇工控人家園就是好;一呼百應;感謝各位兄弟姐妹的熱心參與;看了上面的意見;受益匪淺;
    真誠到永遠
    sange1966
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 129 點
    下載積分: 2548 分
    在線時間: 12(小時)
    注冊時間: 2012-03-28
    最后登錄: 2013-08-28
    查看sange1966的 主題 / 回貼
    34樓  發表于: 2012-05-06 06:04
    150的會先燒掉。
    bocc
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 622 個
    工控威望: 5239 點
    下載積分: 3143 分
    在線時間: 986(小時)
    注冊時間: 2009-09-13
    最后登錄: 2016-07-01
    查看bocc的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2012-05-06 06:13
    電纜用同一個廠家的,長度要一致,不就多個皮而已 電纜也不是一根一根組成的