長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
84樓  發表于: 2012-08-28 15:37
哈哈開國際玩笑,肯定不行,150平方的立馬燒掉
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
85樓  發表于: 2012-08-28 16:52
            假設你的導線是同一材質的,依據公式R=pl/s,s為導線的截面積,它們p(用p代替,*打不出來)值是一樣的,l長度一樣長,并聯的話300平方毫米的導線承受的電流時150平方毫米的2倍,并聯的話,負載800安培,那么300平方毫米的承受2/3的電流533A,150平方毫米的承受1/3的電流266A,眾所周知,300平方毫米的可以承受600A,150平方毫米的可以承受300A,
這樣做應該是可以的。
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
86樓  發表于: 2012-08-28 17:05
可以的因為兩條的阻值不一樣以為分配也不一樣,基本上可以得到合理分配注意一下長度不要300的太長150的太短。要讓它們的阻值比也差不多150:300
大家好才是真的好
gaoshicai888
學海無涯,回頭是岸!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 3504 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2012-08-14
最后登錄: 2015-03-18
查看gaoshicai888的 主題 / 回貼
87樓  發表于: 2012-08-28 17:06
問下樓主,試了在公布答案!。。。。。。。。。。!,各有各的說法!
工控戀者
互相學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 1573 點
下載積分: 5553 分
在線時間: 240(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2022-11-14
查看工控戀者的 主題 / 回貼
88樓  發表于: 2012-08-28 17:19
有過實際使用經驗,在使用一段時間后小線發熱(線路基本24小時滿負荷),一根120一根240并用,說沒問題的只是負荷沒上去而已。
zgf889
走別人的路,讓別人走投無路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 699 個
工控威望: 718 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2024-07-17
查看zgf889的 主題 / 回貼
89樓  發表于: 2012-08-28 17:27
當然可以,說不可以的人真是一群飯桶,
deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2024-09-21
查看deeply的 主題 / 回貼
90樓  發表于: 2012-08-28 18:02
不要被公式欺騙了,小的線雖然電阻大,但是電阻大的通過的電流也會變小,熱能是按I2*R來計算的,所以個人認為沒問題,不過是2+1<3
maoxia009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 112 點
下載積分: 574 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-08-28
最后登錄: 2012-10-19
查看maoxia009的 主題 / 回貼
91樓  發表于: 2012-08-28 18:08
線的質量好的話完全可以用,一般也就是應急用
duyuanfang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2866 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2010-09-17
最后登錄: 2024-04-09
查看duyuanfang的 主題 / 回貼
92樓  發表于: 2012-08-28 18:32
主要是根據負載的情況,如果負載過大導致發熱量過大,300平方的線估計能夠承受,但是150平方估計不行,還是保險一點換一根線吧,僅代表跟人意見。
1054550600
海納百川
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 5537 點
下載積分: 13499 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2022-02-27
查看1054550600的 主題 / 回貼
93樓  發表于: 2012-08-28 18:57
感謝大家的熱心參與;感謝家園網這個平臺;我沒有并上去;怕150的發熱嚴重;我把大小6個電動機110kw左右分流到150這支線上;看了大家的綜合意見;并上去應該是問題不大的;下次系統維修保養時并上去;
真誠到永遠
黎明
最近比較忙?
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 2650 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-01-08
最后登錄: 2024-09-21
查看黎明的 主題 / 回貼
94樓  發表于: 2012-08-28 22:43
引用
引用第38樓bocc于2012-05-06 06:13發表的  :
電纜用同一個廠家的,長度要一致,不就多個皮而已 電纜也不是一根一根組成的

有理,支持
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
95樓  發表于: 2012-08-28 23:01
可以用240.的并肯定沒問題,既然分開啦,就不比再并,分開就好,穩定點。