現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-16 11:47
嚴格的講300MM和150MM的線是不能并用的,試想一下,兩線的電阻率是不一樣的,它所流過的電流也不一樣,300的線要發熱的。