樓主  發表于: 2012-05-05 12:22
現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-09-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-05 15:42
肯定可以呀,150的電纜比你說的300電阻大些,只是分掉300的一部分電流。其實是一個簡單的問題,我發現有的高手大概是水平越高,基礎的反而忘了吧!                             補充一下,150電纜電阻是300的二倍,800a的電流300分2/3,150電纜分1/3的電流,2百多安培的電流,你看150帶得起不?真搞不懂,那些說不行的,是被中國的教育害了?
[ 此帖被hnyyhym在2012-05-06 20:27重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 熱心助人
    hnyyhym
    級別: 家園?

    精華主題: 0
    發帖數量: 525 個
    工控威望: 677 點
    下載積分: 689 分
    在線時間: 2404(小時)
    注冊時間: 2010-11-20
    最后登錄: 2024-09-20
    查看hnyyhym的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-05-06 20:29
    引用
    引用第34樓cxlxt于2012-05-05 21:59發表的  :
    應該是可以的,在長度相等的情況下,300平方電纜線每一根芯線的電阻是150平方電纜線每一根芯線的電阻的一半,那么,并聯后,電壓相等,通過300平方電纜線每一根芯線的電流大約是通過150平方電纜線每一根芯線的電流的兩倍,如果,原先是800安,并聯一根長度相等的150平方電纜后,300電纜的電流約為800*2/3=1600/3=533.3安,150電纜的電流約為800/3=266.7安