現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-06 15:21
這個問題居然有這么多人說不可以!╮(╯▽╰)╭
設總電流I=800A,  兩個支路電流分別為I1和I2, 兩段電線的電阻分別為R1和R2,根據并聯電路的分流原理,150平方電線上的電流I1=UR2/(R1R2),300平方電線上的電流I2=UR1/(R1R2),I=800=I1+I2,電線上的電流是自動分的,只要電線的總截面積大于能承受800A電流的截面積,就行。電纜的電阻小得很。電線上消耗的功率P=I^2*R,熱不熱自己算得到!還不放心的話可以適當留點余量。。。

沒計算沒實踐過就張口說不行,莫非要選更粗得多的電纜?錢多了!人家沒有剛好合適截面積的電纜,只能這樣做。
jetfondy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 253 點
下載積分: 1804 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2019-05-30
查看jetfondy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-07 15:25
如此簡單的問題,居然還有很多工控人堅持并且斬釘截鐵地說不能并聯?磥矶际菦]實際做也沒仔細研究過,隨便打哈哈而已。