現有1根300平方的電纜線;所帶的負荷800A左右;電纜線受不了;請問能不能并1根不同規格的150平方的電纜線;
真誠到永遠
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-28 14:36
設300平方電纜的電阻為R,則150平方電纜的電阻為2R(導體電阻計算公式)。通過300平方電纜的電流為總電流的2/3,通過150平方電纜的電流為總電流的1/3(分流公式)。所以,兩電纜并聯使用完全可以。
fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-08-29 08:20
引用
引用第93樓zgf889于2012-08-28 17:27發表的  :
當然可以,說不可以的人真是一群飯桶,

支持、同意93樓。