    今天學習了下下歐姆龍CPM2AH40點的PLC 下載進去后,程序可以運行,動作也有。給PLC斷電后,POWER燈亮,RUN燈不亮了,撥 ON/OFF開關也RUN也不亮,只有又電腦聯機,切到運行或監初視模式才可以運行。再次斷電后又不運行了。一句話就斷電后不自動運行。請教下,是不是有什么參數需要設置?還是PLC硬件出問題了呢?
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2469 個
工控威望: 3080 點
下載積分: 11913 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-03-08
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-06 09:22
斷電前應先確認PLC在運行狀態,還需拔出編程電纜,只有這二樣做了PLC再次上電時才不會發生你所言現象。
相信自我!