a416662463
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 157 點
下載積分: 540 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2011-09-16
最后登錄: 2021-07-09
查看a416662463的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-08 22:41
經常在練習編程中會遇到任務要求: PLC突然斷電了,當PLC在次上電后接著原有的程序繼續執行下去 但我就遇到這樣一個問題 PLC再次上電后原有的置位條件不再有了 怎樣能夠處理這個問題小的叩謝了
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-08 22:59
用L元件去記憶,試試看
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-12-23
查看litung的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-09 11:30
FX2N沒有L這個元件
但它還是一樣有停電保持的M值可以用。
在PLC參數設置裡面
把你程式規劃要記憶部份(M值),指定成停電保持。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
3樓  發表于: 2012-05-09 11:41
停電記憶,請自行考慮安全性問題。
一般不建議,復電後,程式接著RUN。
有一定的危險性。

至於要怎麼去記憶,你可以自行作一些旗標,
去記錄目前動作的位置。
動作中去判斷這些旗標是否成立。
這屬於你自己程式的撰寫功力了。
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
4樓  發表于: 2012-05-09 15:29
嗯,小弟來自臺灣
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G