cch101206
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 40 個
工控威望: 173 點
下載積分: 618 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2015-03-19
查看cch101206的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2012-05-09 13:54
我手上有塊PNP類型的輸入模塊,但是傳感器型號都是NPN類型的,如何操作,求解
[ 此帖被cch101206在2012-05-09 14:44重新編輯 ]
andy_zy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 90 個
工控威望: 257 點
下載積分: 616 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2009-03-20
最后登錄: 2012-09-13
查看andy_zy的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-06-18 20:00
信號輸出那根線和高電位間并聯個10K電阻,程序里取反即可,即傳感器沒有輸出時PLC有信號輸入,傳感器有信號輸入時PLC沒有信號輸入,很平時正好相反