haplezhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 150 點
下載積分: 4069 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2012-11-05
查看haplezhang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-10 08:20
D740變頻器的模擬頻率AM輸出怎么給PLC做為速度控制呢?
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1222 個
工控威望: 3492 點
下載積分: 4394 分
在線時間: 1973(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-09-22
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 09:09
你不是把成本搞高了嗎????變頻器的輸出到PLC要加模擬量模塊的...看你工程好象是搞速度追蹤...變頻用MODBUS,伺服用脈沖,,,