seservice
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2405 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2011-07-14
最后登錄: 2014-04-03
查看seservice的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-10 16:15
0.55KW,380V電動機,剛啟動約3秒,L1與L2之間產生電弧,導致L1、L2短路,斷路器跳開。電動機線圈是好的,接線端子也是好的,每項接線端子之間也是好的,請問是什么原因?
以前出現這種情況的時候,把斷路器合上還能繼續使用,現在不行了,開不了3秒鐘就跳開。。。。
沈陽新華是西門子授權集成商,并與ABB、施耐德等有良好合作關系;[url=http://www.shine-eng.com]沈陽新華[/url]提供各類自動化工程設計安裝、調試運營等及西門子PLC/DCS、ABB變頻器等工控產品銷售。
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 927 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2023-10-10
查看hjjjq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-10 18:48
如果三相電流平衡的話就是接線柱老化,否則電機匝間短路。