樓主  發表于: 2012-05-11 22:45
各位技師好  我手上有一臺三菱fx2n 64mr 的plc  上電后亮prog 燈,  常亮,  無法通信,  輸入點對com 也沒什么反應, 斷電再上電后偶爾就正常了, 正常后一切好用,輕拍機器,或按動 扭動 都正常,應該不像接觸不良,斷電后重新上電又只亮電源燈和prog燈了, 反復上幾次電后有時又會好的,好了以后只要不斷電就會一直正常, 電池也換過了,程序也調出來后清理過內存了,還是沒好,搞的都頭大了。不知各位老師能知道只是什么方面出了問題?電源的可能性? 復位不可靠?什么辦法能處理?謝謝
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 13:13
沒人碰到過?我也沒碰到過
沒人回復,我幫你查了一下?br />FX2n 隨機說明書 79頁
忘記設定定時器或計數器的常數,梯形圖錯誤,電池電壓下降,由于異常噪音、有導電性異物混入等,導致程序內存中的內容發生變化。
出差時,在特殊數據寄存器D8004中會寫入8009、8060~8068基中之一數值,關于出差代碼相對應的實際出差內容,請參照 9-1節。

主要看D8004 的數值是什么

我認為可能是外部引起 +24V不正常 (D8009)
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-14 17:50
FX2n 隨機說明書 79頁

出差時------------在特殊數據寄存器D8004中會寫入8009、8060~8068基中之一數值,關于出差代碼相對應的實際出差內容,請參照 9-1節。

主要看D8004 的數值是什么????  
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-14 20:49
由于沒碰到過這樣的問題,所以我也沒查過D8004數值

但既然三菱PLC有這個功能,因此有可能D8004有斷電保持功能

樓主多看看書吧!問題想解決,又不想看書,怎么行呢?

三菱PLC   FX2N 的隨機說明書,88頁。
[ 此帖被meipingboy在2012-05-15 07:58重新編輯 ]
活到老學到老:還有 8  分沒學到
meipingboy
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 529 個
工控威望: 735 點
下載積分: 9628 分
在線時間: 609(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2024-08-30
查看meipingboy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-15 16:02
為了保險點,你可以加二句,把D8004傳送到其它斷電寄存器中,比如:
LD X0
MOV D8004 D500

我這用X0,你可以用其它空余的輸入點,正常時,接上X0,如果死機了,那么 把X0斷開,這樣,PLC上電后,直接讀D500數據,不怕數據掉。

你說過,有時上電后正常,那么就在正常時候測,如果一直不正常,那么算了,換PLC吧。
活到老學到老:還有 8  分沒學到