問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么?
問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著:
swt-201 step driver
VCC
GND
A+
A-
B+
B-
CP+
CP-
CW+
CW-     請仔細說明含義
問題3:怎樣對plc,驅動器,和步進電機接線呢?步進電機有6根線,分別是紅綠黃藍黑白,已經引出來了,卻是三紅三黑6個接口,怎樣接線呢?
問題4:這個電機裝置上還有霍爾傳感器,漫發射,都是omch估計都是牌子,是干什么呢
問題有些多,請高手指點,
科技改變未來
知識就是讓你禿頭的力量
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 758 點
下載積分: 10387 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2011-04-18
最后登錄: 2024-11-06
查看科技改變未來的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-13 04:19
問題一  用晶體管輸出是必須的
問題二  VCC-電源正極  GND電源負極A\B是電機電源CP是脈沖CW是方向
問題三  要看實物圖 把你的驅動器搞個寫真傳上?br />問題四  不懂