問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么?
問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著:
swt-201 step driver
VCC
GND
A+
A-
B+
B-
CP+
CP-
CW+
CW-     請仔細說明含義
問題3:怎樣對plc,驅動器,和步進電機接線呢?步進電機有6根線,分別是紅綠黃藍黑白,已經引出來了,卻是三紅三黑6個接口,怎樣接線呢?
問題4:這個電機裝置上還有霍爾傳感器,漫發射,都是omch估計都是牌子,是干什么呢
問題有些多,請高手指點,
forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-12 20:03
這個圖不是很清楚啊,我手機不行,像素低
forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-12 20:04
不好意思,還有抹布啊
forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-13 09:32
感謝樓上的回復,
照這樣說,那我這個步進驅動器是不是沒有脫機信號的輸入呢?
還有,驅動器上只有A+,A-,B+,B-,是不是只能驅動兩相的步進電機了,我這個步進電機,6根線,應該是三相的了,對嗎?
forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-05-14 18:19
如果我只是教學演示用,步進電機的速度放到很慢,可以用MR繼電器輸出的PLC么?
forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-05-17 12:03
引用
引用第9樓和諧共贏于2012-05-14 18:54發表的 :
我也想搞一套,做實驗用。



這個是過去買的,教學用的,要是私人的話沒必要了,我個人感覺教學的試驗臺好貴啊,儀器精密度還一般,可能人家注重安全吧,我這有一個臺子,上面有無刷直流電機和驅動,步進電機和驅動,伺服電機,觸摸屏,PLC,居然是4.5w買回來的
forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-05-17 12:04
的確是教學用的,安全第一,教學第二,實用第三
forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-05-17 12:09
引用
引用第11樓niningtt于2012-05-14 20:06發表的 :
問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么?
答:如果說相當?shù)偷退倏刂,理論上講繼電器可以,但是繼電器是機械觸點,機械觸點動作時有個過程的,所以速度上達不到要求,其次是機械動作是有壽命的,一般的話你這樣負載只能開端幾百萬次吧,機械觸點很可能就壞掉了
問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著:
swt-201 step driver
VCC
.......

謝謝,回答的這么詳細
我找不到MT的PLC了,不行只好調的速度低一些,給學生演示吧
forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-05-21 18:52
引用
引用第18樓niningtt于2012-05-17 18:03發表的  :

如果你買不到PLC可以買一塊晶體管輸出擴展板,F(xiàn)X1N-2EYT-BD 擴展板,2點晶體管輸出 兩百來塊錢就可以買到了。

我實驗室另一排全是西門子的PLC,全是DC/DC/DC,只不過學生的課本是三菱的
forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-03 14:04
我全部搞定了,的確玩了一陣子就沒有意思了
謝謝樓上各位的幫助指導
forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-04 19:26
今天下午讓他左右走,才10分鐘,一摸電機,怎么這么熱呢,有近90°了
我還發現這個電機設定的左右走距離不對勁啊,我設定的左右都是4秒,可是一個勁朝一個方向偏
怎么回事呢?