forcible
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 258 點
下載積分: 1975 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2018-10-07
查看forcible的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-12 12:07
圖片:
問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么?
問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著:
swt-201 step driver
VCC
GND
A+
A-
B+
B-
CP+
CP-
CW+
CW-     請仔細說明含義
問題3:怎樣對plc,驅動器,和步進電機接線呢?步進電機有6根線,分別是紅綠黃藍黑白,已經引出來了,卻是三紅三黑6個接口,怎樣接線呢?
問題4:這個電機裝置上還有霍爾傳感器,漫發射,都是omch估計都是牌子,是干什么呢
問題有些多,請高手指點,
只要結果
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 122 點
下載積分: 2018 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-04-04
最后登錄: 2012-10-12
查看只要結果的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 19:42
啊丫丫丫丫