問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么?
問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著:
swt-201 step driver
VCC
GND
A+
A-
B+
B-
CP+
CP-
CW+
CW-     請仔細說明含義
問題3:怎樣對plc,驅動器,和步進電機接線呢?步進電機有6根線,分別是紅綠黃藍黑白,已經引出來了,卻是三紅三黑6個接口,怎樣接線呢?
問題4:這個電機裝置上還有霍爾傳感器,漫發射,都是omch估計都是牌子,是干什么呢
問題有些多,請高手指點,
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-13 07:44
圖片:
問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么?MR的速度和壽命你考慮下。
問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著:
swt-201 step driver
VCC  +v  一般是DC96V以下24v以上的電源+
GND  電源-
A+  接電機A+
A- 接電機A-
B+接電機B+
B- 接電機B-
CP+ 清除信號輸入
CP- 清除信號輸入
CW+ 脈沖輸入
CW-  脈沖輸入  

信號輸入一般都是5V電壓,如果輸入24V的,需要串入2K電阻限流。如果不是差分輸出,NPN型的+串電阻后接入+24v,-由控制器Y輸出
問題3:怎樣對plc,驅動器,和步進電機接線呢?步進電機有6根線,分別是紅綠黃藍黑白,已經引出來了,卻是三紅三黑6個接口,怎樣接線呢? 紅B+  綠A-  黃C+?  藍B-  黑A+   白C-? 黃和白不確定那根是+-
問題4:這個電機裝置上還有霍爾傳感器,漫發射,都是omch估計都是牌子,是干什么呢
傳感器是檢測大概位置的吧,OMRCH?是沒聽說過的山寨牌子。