tangyq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 408 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2007-03-25
最后登錄: 2022-04-06
查看tangyq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 11:42
公司有兩臺22KW空壓機,想做變頻改造,有幾個問題想請教高手:1,電機是西門子,現在的機體內溫度很高,降速后電機的溫升是否有問題。2,空壓機原來的控制器上的相關保護參數能否用人機來設置。3,原來的溫度傳感器是否可以接入PLC,需要什么配置。4,改造后相關的保養項目是否有影響,主要是過濾器及油更換。5,改造后的穩定性如何。有做過的高手,能否提供一些建議。

  謝謝
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-09-19
查看804759109的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-14 13:41
我們公司就是專門做這一方面的 可以給資料給你
你的改造思路完全有問題
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-09-19
查看804759109的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-14 23:11
首先壓縮機是重負載型的在變頻器的選型上你要37KW的變頻器而且是西門子440的(高性能矢量型的),你的兩臺空壓機應該是同時往一個儲氣罐里供氣吧   用兩臺變頻器完全是浪費的,當系統需要變頻供氣的時候到底是誰變頻降速呢,一個系統只需要一臺變頻調速就OK了!可以換一下思路,把空壓機當做水泵一樣做恒壓供氣,一拖二,用空壓機的外部啟動來實現輪換變頻!希望對你有幫助