引用引用第12樓銘杰工控于2012-05-14 17:53發表的 :因為這兩個電柜是電工按我給的圖紙接線的,通電之前,我檢查并確定過接線無誤。由于電柜做起來有一段時間了,直接放車間的架子上面,由于車間里有3臺拋丸機,空氣中有有大量的導電粉塵(今天上午觀察了一下有磁鐵的地方都吸附了很多很細微的灰塵)在聽取shi2999大哥的分析后初步斷定為導電粉塵粘在PLC串口里導致短路燒毀電腦串口的。看來以后再檢查接線之后還得用壓縮空氣吹掉電柜內的異物和灰塵。
引用引用第29樓xttogo于2012-05-15 20:02發表的 : 銘杰兄弟請節哀順變吧!細節往往就能決定成敗。"前戲"都沒做足就想直奔主題,兄臺你也太急了點吧。記得以后做活先觀察觀察,再清掃清掃。再一鼓作氣、包兄弟你馬到功成!
引用引用第30樓xtgm123于2012-05-15 23:32發表的 :銘杰,首先向你慰問下,呵呵,吃一哪個啥,也就長了一哪個啥,我以前也有過因為粗心粉塵短路燒壞數據線和PLC的通迅口的經歷,還好電腦串口沒壞,搞工控啊,以后一定要注意好細節~~~~
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號