qrklove
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-11-13
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 18:14
引用
引用第26樓qj_wgx于2012-05-15 16:55發表的  :

加隔離變壓器,電源電壓升高了,后邊電壓還是會升高的,看起來也沒用啊
不如對重要設備加過電壓保護,這樣會可靠點

怎么個升高法?進線從380升到660么?