樓主  發表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
huailin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 122 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-05-28
最后登錄: 2012-11-12
查看huailin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 21:48
電源電壓升高,PLC電源易壞。換換電源板吧。我就是怎樣做到,四樓說得對。程序保住了。試試!
huailin