工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-27 19:58
引用
引用第8樓徐明水于2012-05-14 20:24發表的  :
不知道樓主想表達什么?是來挨罵的嗎?知道PLC重要你不會自己加個380/220的變壓器嗎?最討厭光說不練的嘴把式。不要詆毀人家設備廠,誰知道你拿了他們的程序想干嘛!自己備用還是造個他們一模一樣的機器。你把燒掉的還給人家廠家,廠家一般會成本價給你個新的.................
搞工控的也是人,也要吃飯。人家保護自己的勞動成果沒有錯的

支持
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-27 19:59
引用
引用第11樓mojane于2012-05-14 21:09發表的  :
如果是歐姆龍PLC接入380的電壓壞掉的,可以用外部24v開關電源接入原plc 24v電源輸出端。應該能正常工作!

其實PLC都可以的。只要+-接好就行了
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-05-27 20:02
引用
引用第6樓只要結果于2012-05-14 19:36發表的  :
有些故障維修也是無用的,這中事故屬于廠商的設計問題,不過現在追究有些XXXXXXX

樓主也不能這樣說。廠商要求的是3相5線。你們使用商做到了嗎?關鍵是協商解決