qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-14 18:39
工地施工,挖機把地埋電纜的零線挖斷了,所有正在工作的電源為220V的設備全部報銷,歐姆龍PLC報銷7臺,接觸器指示燈開關電源之類的無數,坑爹!最關鍵的是還有1臺PLC程序沒有備份,要找廠家,現在的廠家怎么都那么小氣,發個程序都不愿意,還非要買他們的PLC,才給程序。零線斷了,回從其他用電設備上回流成380,實際400V
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 989 個
工控威望: 1145 點
下載積分: 18344 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2024-10-27
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 13:43
引用
引用第8樓徐明水于2012-05-14 20:24發表的  :
不知道樓主想表達什么?是來挨罵的嗎?知道PLC重要你不會自己加個380/220的變壓器嗎?最討厭光說不練的嘴把式。不要詆毀人家設備廠,誰知道你拿了他們的程序想干嘛!自己備用還是造個他們一模一樣的機器。你把燒掉的還給人家廠家,廠家一般會成本價給你個新的.................
搞工控的也是人,也要吃飯。人家保護自己的勞動成果沒有錯的




說得對!
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。