  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 2536 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-09-19
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2012-05-19 10:33
如果漏電斷路器線路沒接錯的話,還是先得確定是漏電跳的還是過電流跳的,如果看不出來,就先換個不帶漏電的試試呢
chenyueqin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 125 點
下載積分: 1722 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2012-04-26
最后登錄: 2024-05-20
查看chenyueqin的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-05-19 11:02
三相四線都通過漏電斷路器,如果流過斷路器的總電流為0,斷路器是不會跳的。就是說:A相100A、B相105A、C相100A、那么零線一定是5A。
A相+B相+C相+零線=0  不會跳。A相+B相+C相+零線不等于0  就會跳。會跳只有三種可能:
1經過斷路器的相線有電流經地線跑了。
2沒經斷路器的相線的電流經過了已過斷路器的零線。
3經過了斷路器的0零線有電流跑到地線。

這是個人見解不一定是全對。只供參考
[ 此帖被chenyueqin在2012-05-22 03:24重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sport1988) 熱心助人
    奮斗人生
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 585 個
    工控威望: 740 點
    下載積分: 10839 分
    在線時間: 67(小時)
    注冊時間: 2011-09-05
    最后登錄: 2024-06-06
    查看奮斗人生的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2012-05-19 18:57
    這么簡單的問題,還要問???這種問題都搞不好,怎么混工控?
    lizhongxv
    摸索者
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 308 個
    工控威望: 460 點
    下載積分: 9689 分
    在線時間: 353(小時)
    注冊時間: 2009-05-08
    最后登錄: 2022-12-24
    查看lizhongxv的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2012-05-19 21:29
    15樓說得對,他說明了零序電流互感器的原理。
    yefengchen
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2012-05-20 07:59
    引用
    引用第16樓120732701于2012-05-19 18:57發表的  :
    這么簡單的問題,還要問???這種問題都搞不好,怎么混工控?

    兄弟,那你解釋下應該從哪幾個方面解決呢?
    huhu
    退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 316 個
    工控威望: 489 點
    下載積分: 1057 分
    在線時間: 179(小時)
    注冊時間: 2007-06-05
    最后登錄: 2015-12-13
    查看huhu的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2012-05-20 13:53
    這不是故障問題,而是接線的問題(接線有誤),零線是接在專用的零線端子上,   所有這條流水線的負荷必須要通過你接的漏電開構成閉合回路。建議你把單相負荷從漏電開關上分一組出來,獨立供電,有利用維修方面…
    wul2.4g
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1969 個
    工控威望: 2148 點
    下載積分: 48549 分
    在線時間: 554(小時)
    注冊時間: 2009-07-30
    最后登錄: 2024-09-04
    查看wul2.4g的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2012-05-20 14:20
    肯定接線有問題的。N線和PE線拼在一起了。
    lljwtt
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 450 個
    工控威望: 565 點
    下載積分: 6331 分
    在線時間: 229(小時)
    注冊時間: 2008-11-14
    最后登錄: 2024-08-27
    查看lljwtt的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2012-05-20 15:25
    學習。
    yefengchen
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 595 點
    下載積分: 1494 分
    在線時間: 132(小時)
    注冊時間: 2009-05-18
    最后登錄: 2016-01-18
    查看yefengchen的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2012-05-20 22:28
    引用
    引用第19樓huhu于2012-05-20 13:53發表的  :
    這不是故障問題,而是接線的問題(接線有誤),零線是接在專用的零線端子上,   所有這條流水線的負荷必須要通過你接的漏電開構成閉合回路。建議你把單相負荷從漏電開關上分一組出來,獨立供電,有利用維修方面…

    你好,你這個分一組出來是什么意思呢?
    fengxisong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 180 個
    工控威望: 377 點
    下載積分: 1311 分
    在線時間: 127(小時)
    注冊時間: 2009-09-15
    最后登錄: 2024-07-08
    查看fengxisong的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2012-05-20 22:54
    哎呀,客戶給你的三相四線制電源。是零線和地線是一起的。工廠的電都這樣。所以啊你漏電斷路器肯定跳啊。
    hsl200
    可憐千萬英雄血;換來今日舊乾坤;英雄若知今朝樣;何不留身孝雙
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 471 個
    工控威望: 705 點
    下載積分: 419 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2008-06-06
    最后登錄: 2024-09-20
    查看hsl200的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2012-05-21 07:39
    這么多問題,建議不用漏電開關,直接用普通空開就可以了
    可憐千萬英雄血;
    換來今日舊乾坤;
    英雄若知今朝樣;
    何不留身孝雙親。
    eb545
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 272 個
    工控威望: 421 點
    下載積分: 3613 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2011-10-24
    最后登錄: 2023-12-19
    查看eb545的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2012-05-21 10:05
    學習,學習
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go